TiEn, problem je, ker ne veš, da je slabo nastavljena.😁 Prej si plačeval po 1500€ za kurilca, sedaj 800€ za elektriko. Super, ker ne veš, da bi ob boljši nastavitvi plačeval še manj, le 700€.
Hiša je vsaka drugačna, tako po obliki, legi, izolaciji, načinu prezračevanja, uporabi (eni se tuširajo zvečer, drugi zjutraj), izbrani tarifi elektrike ...vse to pa je potrebno upoštevati za optimalno nastavitev TČ. Večina pa se s temi finesami niti ne ukvarja.
Bini, za oceno vstavi podatke v spodnjo aplikacijo. Sam bi rekel, da prej 9 kW, kot 11.
Monterji in prodajalci gledajo z drugega vidika - da čim več zaslužijo in da te po tem ne vidijo več oz. se več s tabo ne ukvarjajo. Ti si pa tisti, ki boš naslednjih 15-20 let plačeval slabo dimenzionirano in nastavljeno napravo. 😁
Kaj bi ti na mojem mestu izbral glede na podatke, 11tko ali mogoče celo 9tko? Samo to bi še dodal,da imam temp. vode v radiatorjih cc40 stopinj in nadstropno hišo 80+80 kvadratov.🤔
Je pa nekako res kar si zapisal,sosedu so zmontirali poleti TČ in ,ko jih je klical pred zimo za nastavitev so mu rekli,da ima navodila in si jo naj nastavi sam. Drugače pa to zaračunajo po ceni kot je servis.....😲 Na koncu mu je vse nastavil znanec,ki ima enako,luda kuča!🙃 On pa teh problemov pred 2leti ni imel pri drugem monterju!😊
Pred eno uro je TiEn napisal:
Jaz ne bom nič plačeval ker mam odlično naštimano, kake pocarje mate na vašem koncu pa nevem 🤣 čle niti toplotne en znajo nastavit pol lahk kar zaprejo biznis
Ja se strinjam, zelo pomembno. Za 1 stopinjo višja temperatura ogrevanja prostora pomeni cca. 6% večjo porabo energije. Pri nas temperaturo diktira žena in je nastavljena na min. 22 stopinj v dnevnem prostoru. Večinoma je taka po celi hiši, pod 19 pa praviloma nikjer, tudi ne ponoči, ko je ogrevanje izklopljeno.
Lega (osončenost) pomembno vpliva na porabo, vendar ugibam, da se moč kurilne naprave ne dimenzionira na osončenost, ampak glede na klimatsko območje (na osončenost se ne moreš zanašati v najmrzlejših dneh 😁), kjer se hiša nahaja (zimske najnižje temperature se v Kopru razlikujejo od temperatur v Kranjski Gori).
Drugače pa izkoristek (COP) TČ ne vpliva na potrebno toplotno moč TČ, ampak na potrebno električno moč TČ. Če hiša rabi za ogrevanje 11 kW, bo TČ s slabim izkoristkom rabila na primer 5 kW električne moči, boljša pa samo 4 kW. Obe pa bosta ven dajali potrebnih 11 kW toplotne moči.
Pri teh TČ zrak-voda je problem vlažnih dni, ki smo jim priča v zadnjem mesecu v Ljubljani. Zaradi visoke relativne vlažnosti zelo hitro hladilna rebra zaledenijo in potem jih mora TČ odtajati. Tako se velikokrat zgodi, da TČ dela z izkoristkom manjšim od 1, to pomeni, da bi bilo takrat ceneje vodo greti z navadnim električnim grelcem. 🙃 Druga težava je optimala nastavitev TČ. Malo je takih TČ, ki delujejo optimalno, saj monterji te praviloma ne znajo nastaviti, ker ni enostavno (vpliva vrsta dejavnikov).
Koliko olja + koliko drv na kurilno sezono? S kurilnim oljem ogrevaš tudi sanitarno vodo - čez celo leto? Tisto predsezono lahko kar zanemarimo ali nekaj malega dodamo.
Kurilna vrednost (pri gorjenju oddana toplota oz. toplotna energija) olja je cca 10 kWh/l, kurilna vrednost drv cca 3 kWh/kg. Če porabiš 1.000l olja, bi namesto olja porabil cca 10m3 drv. Ali pa 300l olja + 7 m3 drv. Govorimo o porabljeni energiji za ogrevanje (tudi za toplo sanitarno vodo?). Pri nakupu kurilne naprave pa rabimo njeno nazivno moč.
Sam vem, da mi je peč na kurilno olje moči 24 kW dnevno pri najnižjih zimskih temperaturah delala cca 4 ure. To pomeni cca 10 l kurilnega olja v zelo mrzlem dnevu-noči oziroma cca. 100 kWh proizvedene toplote (24 kW x 4 h= 96 kWh). Če bi imel 12 kW peč na olje, bi obratovala 2 krat dalj časa - 8 ur, če bi imel 6 kW peč, bi delala 16 ur na dan. Za silo bi prišel skozi s 5kW pečjo, ki bi v mrazu delala nonstop. Če bi sedaj svojo peč na olje želel zamenjati s toplotno črpalko, bi moral vzeti najmanj 5 kW, ki bi v mrazu delala non stop. Ker v realnosti ni OK (potrebe po toploti vseh 24 ur niso enake, ampak varirajo in jih je treba hitro nadomestiti z novo toploto (na primer tuširanje), zalogovnika pa recimo da ni), se vzame močnejšo toplotno črpalko. V mojem primeru bi vzel 9 ali 12 kW. Imam pa cca 180 m2 ogrevane površine 20 let stare hiše v 2 etažah, na fasadi pa 10 cm stiropora. Na leto sem skupaj za ogrevanje sanitarne vode porabil cca. 1.600 l kurilnega olja, samo za ogrevanje pa cca 1.200 litrov.
Nisem zasledil podatka na kaki temperaturi se greješ in na kaki legi imaš hišo,tudi to je pomembno....😊 Jaz porabim olja 1000do 1100lit olja za ogrevanje za tem.21-22,180 kvadratov in imam trojno zasteklitev Mik in weber sivi grafitni 12cm. Jaz sem planiral za sebe vzeti 11 ali 12 kw,če nebi bilo kakih drastičnih sprememb pri iskoristkih TČ zrak,voda.
Ja, cenovno ni neke razlike, recimo okrog 500 eur in glede na to, da hiša izvira iz sredine 90-ih, s prvotnimi okni in izolacijo fasede iz tistega obdobja, sem zato pomislil na bolj "muško" varianto
Mislim, da ima Janez007 prav!
Jaz sem veliko o tem prebral in preštudiral in ti lahko povem, da če imaš cc200 kvadratov ogrevalne površine imaš 14tko več kot dovolj👍😊
Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in boljše uporabniške izkušnje spletnega mesta. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.