sportman333 Napisano sobota ob 15:54 Prijavi Napisano sobota ob 15:54 Dober dan. Iščem serviserja za toplotno črpalko Daikin, ker mi je začel puščati en ventil in bi rad to saniral čim preje, ali ima kdo izkušnje s spodnjimi, ker te majstre je sicer zelo težko dobiti, ker imajo vsi polne roke dela :)....ker prvotni vgrajevalec, ki je iz Rogaške Slatine nima ravno veselja da se vozi na Gorenjsko....(če je kdo iz te strojno inštalacijske stroke tukaj na forumu in se s tem ukvarja se pa seveda priporočam). Težava pa se mi je pojavila po tem ko mi je komunala kranj menjala v glavnem jašku števec za vodo in so odklopili vodo za cca.30min, v tem času sem pustil TČ prižgano.....čez slabo uro mi je začel puščati ventil (slika). Da so pooblaščeni sem našel v okolici KR te spodnje.... Hvala za info., če je kdo že imel opravka z njimi, da vem s kom se meniti naprej v ponedeljek. https://e2e.si/kontakt/ https://www.danta.si/kontakt/ https://servis-kenig.si/ https://esrotar.si/kontakt/ Citiraj
godlike Napisano sobota ob 16:04 Prijavi Napisano sobota ob 16:04 To nima veze s toplotno črpalko, kaj šele točno z Daikin firmo. To je varnostni ventil, ki spusti pri velikem pritisku. Včasih crknejo. Če je nameščena raztezna posoda, je lahko tudi ona kriva. Meni je nazadnje zadoščalo raztezno uredit. Dejansko bi to moral zrihtat keri koli mojster za ogrevanje v bližini. 5 Citiraj
Brane Napisano sobota ob 16:08 Prijavi Napisano sobota ob 16:08 Mogoče bo pomagalo če spustiš malo tople vode iz pipe,ti komunalci so bumbarji na kvadrat ker montirajo nepovratne ventile na števec.Jest sem tudi diplomiral iz teh ventilov na koncu sem pobral nepovratni vetil dol in problema ni več Citiraj
godlike Napisano sobota ob 16:48 Prijavi Napisano sobota ob 16:48 (urejeno) Nepovratni ventil imam pred bojlerjem. In ko se zagreva, se pritisk poveča. Za to je potem raztezna posoda, ki to kompenzira. Jaz ga na okoli števca nimam. Če raztezni pade druk. Je potrebno vodo spustit na 0. Vse ventile okoli zapret, da gre manj vode iz sistema in potem raztezno napumpat. 🙂 @sportman333 to belo na sliki je raztezna posoda? Če je, potem moja teorija drži. Popravljeno sobota ob 17:58 od godlike 1 Citiraj
sportman333 Napisano sobota ob 17:33 Avtor Prijavi Napisano sobota ob 17:33 (urejeno) pred 45 minutami je godlike napisal: Nepovratni ventil imam pred bojlerjem. In ko se zagreva, se pritisk poveča. Za to je potem raztezna posoda, ki to kompenzira. Jaz ga na okoli števca nimam. Če raztezni pade druk. Je potrebno vodo spustit na 0. Vse ventile oko zapret, da gre manj vode iz sistema in potem razstezno napumpat. 🙂 @sportman333 to belo na sliki je raztezna posoda? Če je, potem moja teorija drži. Da, tisto je raztezna, ja se strinjam, da nima veze s firmo, ampak kot rečeno, nisem "domač" v tem in se s tem ne ukvarjam, zato ne bom izumljal tople vode (ker teh ventilov je cel kup, zato ne bom ustvarjal med vikendom, da še kaj ne zje...am), in iščem enega mojstra, da mi to uredi, hvala vseeno za hint (točno to mi je razlagal serviser, ki sem ga dobil na telefon, nisem se pa še uspel zmeniti za termin :), da je bodisi šel ta nepovratni ventil oz. je razlog lahko tudi raztezna). Popravljeno sobota ob 17:35 od sportman333 1 Citiraj
godlike Napisano sobota ob 17:40 Prijavi Napisano sobota ob 17:40 (urejeno) Jaz marsikaj naredim sam. Čeprav ni nič od tega (elektrika, voda, servis na avtu,...) moj fah. Sem pa to vseeno majstru pustil. Na mrzlem ni fajn bit. Tak da sem vesel, da je majster mojo tezo potrdil 🙂 Popravljeno sobota ob 17:41 od godlike 1 Citiraj
Janez007 Napisano sobota ob 17:52 Prijavi Napisano sobota ob 17:52 (urejeno) Tudi meni se je že zgodilo. Ekspanzijska posoda mora doneti votlo, ko potrkaš, so pa različne izvedbe duše ... na različnih mestih doni. Meni je nekoč dušo tako nabilo v ventilček, da sem se kakšno uro matral, da sem jo sploh lahko začel napihovati ... 1. zapreš ventil - dotok hladne vode preden gre v ekspanzijo in bojler 2. v stanovanju odpreš toplo vodo - pipo, ki ima najnižje lego in pustiš odprto 3. napumpaš ekspanzijsko posodo preko avtomobilskega ventilčka na vrhu posode, in sicer na delovni tlak mrzle vode - pri meni je to 2,3 bara ... dokler ne odteče vsa topla voda iz pipe ... 4. zapreš pipo in nazaj odpreš ventil mrzle vode Ponavadi so navodila na ekspanzijski posodi. Popravljeno sobota ob 18:21 od Janez007 3 Citiraj
Bini Napisano sobota ob 18:04 Prijavi Napisano sobota ob 18:04 Točo tako, enostavno kot pasulj. Lahko pa snameš modri pokrovček in malo sprostiš vzmet(odvisno kak ventil imaš), da sprostiš pritisk, ker včasih ventil zašreka zaradi smeti v vodi! Poskusi, nimaš kaj zgubit.... 👍 Citiraj
godlike Napisano sobota ob 19:13 Prijavi Napisano sobota ob 19:13 Če naredi mojster zastojn, pa naj. 😎 Sem mu dost dnarja na projektih pustil, pa me kdaj "pocarta". 1 Citiraj
sportman333 Napisano nedelja ob 17:22 Avtor Prijavi Napisano nedelja ob 17:22 (urejeno) pred 23 urami je Janez007 napisal: Tudi meni se je že zgodilo. Ekspanzijska posoda mora doneti votlo, ko potrkaš, so pa različne izvedbe duše ... na različnih mestih doni. Meni je nekoč dušo tako nabilo v ventilček, da sem se kakšno uro matral, da sem jo sploh lahko začel napihovati ... 1. zapreš ventil - dotok hladne vode preden gre v ekspanzijo in bojler 2. v stanovanju odpreš toplo vodo - pipo, ki ima najnižje lego in pustiš odprto 3. napumpaš ekspanzijsko posodo preko avtomobilskega ventilčka na vrhu posode, in sicer na delovni tlak mrzle vode - pri meni je to 2,3 bara ... dokler ne odteče vsa topla voda iz pipe ... 4. zapreš pipo in nazaj odpreš ventil mrzle vode Ponavadi so navodila na ekspanzijski posodi. hvala, sem naredil "brez pumpanja preko ventilčka" ekspanzijske, ki je bila že pred tem po občutku prazna (vsaj doni povsem prazno), izpustil vodo, ter nato nastavil nazaj tlak (v osnovi imam med 1,5 in 2,0), tako da sedaj očitno povratni ventil ne oddaja več kapljic :), nadalnji / detajlni pregled in menjavo le-tega bom pa prepustil stokovnjakom, zdaj vsaj nimam lonca spodaj in je malo boljši občutek..... Popravljeno nedelja ob 17:23 od sportman333 3 Citiraj
Mraušk Mčk Napisano nedelja ob 17:45 Prijavi Napisano nedelja ob 17:45 Sem štromar in vem za problem. Nepovratni ventil je montiran v števcih in ga ne moreš ven vzet. Po opisu sodeč je problem z ekspanzijsko. Fila se nekje malenkost, desetinko ali dve nad pritiskom ki ga imaš v sistemu. Da veš višino tlaka v sistemu, moraš imeti manometer. 1 Citiraj The only aproved cure for too much fun is three much fun!
Bini Napisano nedelja ob 22:32 Prijavi Napisano nedelja ob 22:32 pred 5 urami je sportman333 napisal: hvala, sem naredil "brez pumpanja preko ventilčka" ekspanzijske, ki je bila že pred tem po občutku prazna (vsaj doni povsem prazno), izpustil vodo, ter nato nastavil nazaj tlak (v osnovi imam med 1,5 in 2,0), tako da sedaj očitno povratni ventil ne oddaja več kapljic :), nadalnji / detajlni pregled in menjavo le-tega bom pa prepustil stokovnjakom, zdaj vsaj nimam lonca spodaj in je malo boljši občutek..... Mislim, da si rešil problem.... 👍 Citiraj
sportman333 Napisano pred 17 urami Avtor Prijavi Napisano pred 17 urami Torej, če bo še kdo kdaj imel podoben problem/težavo, rezime....danes so se oglasili majstri in izvedli nujno menjavo delov, ker gre TČ v 10.leto delovanja so menjali še vse ostale dele, ki jih je bilo priporočljivo. Menjani vsi ventili, ekspanzijska in nepovratni ventil (oba sta bila fuč - razlog pa menjava števca za vodo s strani komunalcev, in ko so odprli nazaj vodo je priletel prevelik pritisk in je oboje odpovedalo, pravijo, da se to kar velikokrat dogaja in imajo takih servisnih popravil kar nekaj), dodatno pa še menjan filter za vodo in "pipa/ventil" za polnjenje vode v sistemu. Ko sem se že ravno menil za ta servis sem potem istočasno naročil še servis za klime (čiščenje notranjih in zunanje enote in preverba plina, ki je še OK), tako da imam zdaj vse urejeno in mir za nekaj časa. Dodatno sem se dogovoril da mi bodo v jašku za vodo namestili dodaten merilec / ventil za zaščito tlaka, da se izognem takim težav kot se mi je zdaj zgodilo. Pod črto nepotreben strošek, ampak po drugi strani sem pa sedaj naredil generalko, tako da imam sedaj urejeno. Zmenil sem se pa s tole firmo -> https://esrotar.si/kontakt/, tako da za enkrat jih lahko pohvalim (majstore "naš čovjek" ampak prijazen, strokoven in urejeno tako kot sem pričakoval oz. si predstavljal, da bo urejeno). Končni račun pa še čakam, ampak sem za enkrat zadovoljen, da je zadeva urejena in servisirana kot se za gre... nullnull 4 1 Citiraj
godlike Napisano pred 17 urami Prijavi Napisano pred 17 urami Vau. Preventivno menjat ventile. Smo že prišli na nivo avtov. Reducirni centil, pa je ok stvar ja. 👍 1 Citiraj
sportman333 Napisano pred 17 urami Avtor Prijavi Napisano pred 17 urami pred 7 minutami je godlike napisal: Vau. Preventivno menjat ventile. Smo že prišli na nivo avtov. Reducirni centil, pa je ok stvar ja. 👍 veš da sem se na to spomnil, ampak sem rekel, da uredim to zdaj, pa ker se mi je serviser dopadel, ker sem videl da dela kot bi sam želel da dela....in imam potem upam da mir naslednjih 10.let, zdaj tistih par 10, 100€ razlike....bom bolj počasi vozil in prišparal na porabi Citiraj
Brane Napisano pred 2 urama Prijavi Napisano pred 2 urama Pošlji komunalcem račun od servisa da se bodo navadli kako se odpira ventil,ker števce se menjava na 5 let 1 Citiraj