Skoči na vsebino

?e je kdo iz smeri strojni?tva bi ga prosil za pomo?

Ustvari kratki URL


Priporočeno sporočilo

Napisano

Lepo prosim ?e mi lahko ?im prej pomagate pri tejle nalogi:

1. naloga

Stena s povr?ino 20 m2 je sestavljena iz 30 cm opeke in 10 cm stiropora, na vsaki strani pa je 2 cm ometa.

-kolik?na je toplotna prehodnost stene?

-kolik?en toplotni tok te?e skozi steno, ?e je notranja temperatura 20, zunanja pa -15 C in je v steni okno s povr?ino 2 m2 in povpra?no toplotno prehodnostjo 1,3 W/m2K

-kolik?na je temperatura na meji med opeko in stiroporom?

 

2. naloga

V pe?i za centralno ogrevanje zgori 15l kurilnega olja.

-Koliko toplote se je sprostilo- zgornja kurilna vrednost?

-Kolik?na je koli?ina nastalega CO2?

-Koliko vode smo segreli od 40 na 60 C, ?e je izkoristek(glede na zgornjo kalori?no vrednost(90%)?

Napisano

Lepo prosim ?e mi lahko ?im prej pomagate pri tejle nalogi:

1. naloga

Stena s povr?ino 20 m2 je sestavljena iz 30 cm opeke in 10 cm stiropora, na vsaki strani pa je 2 cm ometa.

-kolik?na je toplotna prehodnost stene?

-kolik?en toplotni tok te?e skozi steno, ?e je notranja temperatura 20, zunanja pa -15 C in je v steni okno s povr?ino 2 m2 in povpra?no toplotno prehodnostjo 1,3 W/m2K

-kolik?na je temperatura na meji med opeko in stiroporom?

 

2. naloga

V pe?i za centralno ogrevanje zgori 15l kurilnega olja.

-Koliko toplote se je sprostilo- zgornja kurilna vrednost?

-Kolik?na je koli?ina nastalega CO2?

-Koliko vode smo segreli od 40 na 60 C, ?e je izkoristek(glede na zgornjo kalori?no vrednost(90%)?

 

za prvo ma? formulo: Izgubljena toplota = lambda x povr?ina x ( sprememba temperature (ulomljeno) debelina )

 

P = lambda x S x ( sprememba T / d )

If in doubt, flat out... 

Napisano

Lepo prosim ?e mi lahko ?im prej pomagate pri tejle nalogi:

1. naloga

Stena s povr?ino 20 m2 je sestavljena iz 30 cm opeke in 10 cm stiropora, na vsaki strani pa je 2 cm ometa.

-kolik?na je toplotna prehodnost stene?

-kolik?en toplotni tok te?e skozi steno, ?e je notranja temperatura 20, zunanja pa -15 C in je v steni okno s povr?ino 2 m2 in povpra?no toplotno prehodnostjo 1,3 W/m2K

-kolik?na je temperatura na meji med opeko in stiroporom?

 

2. naloga

V pe?i za centralno ogrevanje zgori 15l kurilnega olja.

-Koliko toplote se je sprostilo- zgornja kurilna vrednost?

-Kolik?na je koli?ina nastalega CO2?

-Koliko vode smo segreli od 40 na 60 C, ?e je izkoristek(glede na zgornjo kalori?no vrednost(90%)?

 

- toplotna prehodnost U=0,283 W/m2K

(ra?unano z NovoCAD programom, je zastonj). Mora? pa poznati to?ne lambda vrednosti za vsak materijal. V mojemu izra?unu sem upo?teval ope?ni modularni blok 30 cm z lambdo=0,4 ; stiropor lambda=0,04 in omet lambda=1,4.

 

-Toplotni tok Q=U * A * deltaT ; (0,283 * 18 * 35) + (1,3 * 2 * 35) = 187,3 + 91 = 278,3 W

 

Za ostalo pa bi se moral preve? poglobit pa se mi ne da, niti nimam ?asa...

post-245-1211797147_thumb.jpg

Sex, V6 and Rock 'N' Roll

Napisano

Na podlagi Sishijeve formule bo? te?ko izra?unal zahtevano.

Pomagal ti bom pri 1. nalogi:

Za izra?un je potrebnen podatek o λ (w/mK) posameznih sestavin zidu

 

λ za omet je 0,81

λ za modulerec 29 cm je 0,52

λ za stiropor je 0,041

 

Izra?una? toplotno prevodnost Rk po formuli Rk = ( Ri + Re ) + (R1 + R2 + ….Rz) = 1/k

Enota m2K/W

Ri = toplotna upornost pri prestopu na notranji steni

 

Re = toplotna upornost pri prestopu na zunanji steni

 

( Ri + Re ) = 0,168

 

R = (R1 + R2 + ….Rz) = d/ λ ( izra?una? R za vsako sestavino posebej in se?teje?)

 

d = debelina snovi v m (pazi na mere)

 

Toplotna prevodnost k = 1/ R

 

R= 0,168 (to je ( Ri + Re ) ) + 0,02/0,81(omet notranji) + 0,29/0,52 (opeka) + 0,1/0,041 (stiropor) + 0,02/0,81 (zunanji omet) = 3,0460994 m2K/W

 

k= 1/R = 1/3,04560994 = 0,3282886W/m2K = toplotna prehodnost

 

Toplotni tok skozi steno je :

A = povr?ina

k = toplotna prevodnost

t = temperatura notranja, zunanja

 

Φ = A . k. (tn ? tz) = 2 . 1,3 . (20 ? (-15)) + 18 . 0,3282886 . (20 ? (-15)) = 2,6 . 35 + 5,909 . 35 = 297,815 W

 

Nekoliko se razlikuje od Sishija, ker upo?teva ?e tolotno prestopno upornost na notranji in zunanji steni, vidim pa da je upo?teval druga?no λ .

Nikoli ne bom imel toliko znanja, da se tudi od tebe ne bi nekaj nau?il.

  • 1 mesec kasneje...
Napisano

Izra?una? toplotno prevodnost Rk po formuli Rk = ( Ri + Re ) + (R1 + R2 + ….Rz) = 1/k

Enota m2K/W

Ri = toplotna upornost pri prestopu na notranji steni

 

Re = toplotna upornost pri prestopu na zunanji steni

 

( Ri + Re ) = 0,168

 

 

 

Je ta podatek (Ri+Re) kar konstanta, ki jo lahko uporabis kjerkoli? Ima kdo posamezne vrednosti (in ne vsote)?

Hvala,

Rok

Napisano

seveda, da ni konstanta

vrednosti najdes npr. na strojniskem prirocniku

pa najbrz tud po netu, mal moras iskat :)

It's all fun and games 'til someone loses an eye, then it's just fun you can't see

Napisano

OK, priznam da sem malo trse glave in prosim za vec potrpljenja...

 

Ce je

Ri = toplotna upornost pri prestopu na notranji steni

in

Re = toplotna upornost pri prestopu na zunanji steni

 

ter

Rx=debelina stene/toplotna prevodnost

 

kje je tukaj debelina pri Ri in Re?

Napisano

ok nasplosno je R = upornost, ki je odvisna od debeline stene in prevodnosti

 

Re pa Ri sta konstanti, ki sta odvisna od debeline stene, materiala, itd itd...

 

nnajbrz ne znam razlagat, ker mi je to tko samoumevno (ja profesor TD nam je tezil do konca)

It's all fun and games 'til someone loses an eye, then it's just fun you can't see

  • 3 meseci kasneje...
Napisano

Mene pa zanima ?e ima kdo slu?ajn ka?no, seminarsko al pa vsaj material za katero od teh na?tetih tem???

 

 

1. Na?rtovanje in planiranje izdelkov. Primerjava med bazi?nimi in aplikativnimi raziskavami ter

eksperimentalnim razvojem. Razvoj novega izdelka z uvedbo simultanega in?eniringa znotraj

organizacije. ?ivljenjski cikel izdelka. Primerjava potencialnih izdelkov/storitev in izbira

najprimernej?ega (model Break-even point - to?ka preloma).

2. Od ideje do predstavitve prototipa na tr?i??u. Tehnike kreiranja idej. Razvojni koraki pri snovanju in

oblikovanju prototipa. Strategije vklju?evanja novega izdelka.

3. Tehnike hitre izdelave prototipov. Postopki hitre izdelave prototipov (Rapid prototyping) in orodij

(Rapid Tooling). Raziskava obstoje?ih sistemov hitre izdelave prototipov v Sloveniji.

4. Napovedovanje v proizvodnem managementu. Kvantitativni modeli napovedovanja. Dolgoro?no in

kratkoro?no napovedovanje.

5. Kontrola procesov. Obvladovanje kontrolnih kart kot orodje za preu?evanje sposobnosti procesa. Z

uporabo kontrolnih kart bomo sposobni nadzirati in izbolj?ati proces s preu?evanjem njene

variabilnosti in njenih vzrokov. Kontrolne karte nam omogo?ajo mo?nost ugotavljanja trendov in

mo?nost za dobro analizo poteka procesa.

6. Definicija merilne negotovosti in merilnih napak. Statisti?na analiza rezultatov.

7. Analiza mo?nih napak in njihovih u?inkov FMEA.

8. Kakovost proizvodnega sistema. Poslovnik kakovosti v fazi razvoja in tehnologije. Presoja procesov po

standardu SIST ISO 9001 in ISO 14000.

9. Napake pri meritvah v proizvodnih pogojih in v merilnih laboratorijih. Merilni program Gauss SPC in

analiza merilnih rezultatov, ki jih zahteva kupec pred pri?etkom redne proizvodnje.

11 Razumevanje sistema 6 σ (?est sigma) in integracija ostalih metod (FMEA, Poka-Joke, QFD, Tehnika

kreiranja idej, …) znotraj sistema organizacij.

Napisano

kar dost tega sem mel...na starem racunalniku :(

ti priporocam, da se lotis stevilke 6. :)

lepa tema ni tezko pa se zanimivo

It's all fun and games 'til someone loses an eye, then it's just fun you can't see

Napisano

ej tu ste sami doktori

mi z 5. stopnjo smo sitne ribe :bravo:

sirius kaj ti si doktor znanosti...vsaka ?ast dober si :jupiii:

gremo na?i.....

 

Napisano

kar dost tega sem mel...na starem racunalniku :(

ti priporocam, da se lotis stevilke 6. :)

lepa tema ni tezko pa se zanimivo

 

6sta je najbol? kandidatka :>

Pridružite se pogovoru

Objavljaš lahko sedaj in se registriraš pozneje. Če imaš račun, se lahko prijaviš, če želiš objavljati s svojim računom.

Gost
Odgovori na to sporočilo...

×   Prilepljeno kot obogateno besedilo.   Prilepi raje kot enostavno besedilo

  Only 75 emoji are allowed.

×   Vaša povezava je bila samodejno vdelana.   Namesto tega raje prikaži samo kot povezavo

×   Tvoje predhodno sporočilo je bilo obnovljeno.   Izbriši besedilo iz urejevalnika

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Nalagam...
  • Zadnja sporočila

    • Konec marca...imaš prav,a zna biti,da bo tudi cena druga. Za to pa na take termine kupujem. Ker kot je enkrat bilo 1400€ za 4kom.Pirelli Scorpion Winter...ne rečem,samo,kar je preveč,je preveč. Moram pa priznati,da ko sem malo po narocilu CX-5 kupil zimske Scorpion Winter,ker sem avto pričakoval septembra...pol pa cakal več kot eno leto do junija... Da sem kupil stari letnik...se mi zdi da 2020 al celo 19 al se starejše...moram pogledati,ker sem že pozabil...sam sem do 02:00 na sihtu.... No in sem jih seveda dobil za smešno ceno...cca 1/2 cene...sem si mislil...za dve leti bodo že ok...in so še sedaj v akciji...in moram priznati,da se še zmeraj več kot ok...res včasih vozim na meji...drzijo se k hudič...tudi pred kratkim v snegu...ledu...res brez pripomb👍.   Je pa seveda drugačni občutek ob nakupu,če so "čist frišne".   Se pa tukaj pri letnih ne sekiram...pri C-Maxu smo jih na 3 leta menjavali...sem zgulil "smetano" in prodal naprej...tukaj pa,če bodo za 4-5 let....bom hitro videl...,če bo ESP postal nervozen,bodo šle dol in druge gor.  
    • A pa ta kolega to še ima?   Bi hotel to posodit?   Od kje pa sploh je ta kolega?  
    • Heh... dokler se konektorji ne topijo... 9070 ima TDP 220W, pa skače (tudi) na 390W. Ni pa to, da bi držala konstantno tak zaug. Sem poskusil še 9070XT, to pa flikne krepko prek 400W. Še mal pa bomo gasilne aparate rabil zraven kompov.  Sem sestavljal PC za enega mladostnika, pa smo dali 9070 notri in 7600X. Teli Ryzen so tut ena zgodba zase s temi 95° izleti 😅 Sem pa kr dobro poštelal PBO nastavitve, praktično ne gre več čez 72° na raznih cinebenchih ipd. 👍 A si ti kaj gledal pri tvojem coolerju razliko med navadnim in Pro 360 Arcticom? A so samo fane dali P12 Pro pri novem? Nikjer nič omenjeno. So pa (lahko) zelooo glasni, glede na 3000RPM zmogljivosti. Kot bi nekdo sesal v sosednji sobi 😄 Dal 4 v kišto in na 20% moči, pa je vrh glave.
    • Lider trdi po pravilniku, da lahko prodajajo do 3 stare gume kot nove.   Novegume.si so mi zagotovili, da nad 24m zavrnejo prejeto robo.   Je pa res, da če bi naročal konec marca, bi verjetno dobil novejše.
×
×
  • Ustvari novo...

Pomembna informacija

Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in boljše uporabniške izkušnje spletnega mesta. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.